400-8859-119

首页产品中心集中电源集中控制型系统

集中电源集中控制型系统
集中电源非集中控制型系统

(1)应用场合

无消防控制室的小型高举架民用建筑。

(2)组成原理

集中电源非集中控制型系统(含B型灯具)是由若干台输出功率不大于1KW、输出电压为DC24V的A型应急照明集中电源,若干台输出功率大于1KW、输出电压为AC220V的B型应急照明集中电源和若干盏消防应急灯具等组成。A型应急照明集中电源可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。B型应急照明集中电源设置在具有通风换气设施的配电间等场所。系统没有设置应急照明控制器,系统的监测与控制功能可以由FAS系统(如果有FAS)实现,也可以由集中电源的区域控制模块控制灯具。

在系统中,B型照明灯具的供电线路电压值是AC220V,应关注相关国家标准和地方标准对线路和灯具的防护等级特别要求。标志灯具及其小功率照明灯具的供电线路电压值是DC24V,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

控制层设备:FAS系统的I/O模块(可选项)。

配电层设备:HY-D系列输出电压为AC220V的B型集中电源、HY-D系列A型集中电源。

灯具层设备:HY-BLJD系列供电电压为DC24V的A型标志灯、HY-ZFJD系列供电电压为DC24V的A型照明灯,HY-ZFJD系列供电电压为AC220V的B型照明灯。

(3)控制方式

标志灯采用持续点亮模式,照明灯采用区域控制模式。在正常照明电源失效时,能够自动点亮应急照明灯具。

如果建筑物设有FAS系统,可以采用FAS的I/O模块监控供电回路及其应急灯具的状态。

集中电源集中控制型系统

(1)应用场合

机场、火车站、汽车站、码头、会展中心、体育场馆等。

(2)组成原理

集中电源集中控制型系统(含B型灯具)是由一台应急照明控制器,若干台输出功率不大于1KW、输出电压为DC24V的A型应急照明集中电源,若干台输出功率大于1KW、输出电压为AC220V的大功率B型应急照明集中电源和若干盏A型、B型消防应急灯具等组成。

应急照明控制器设置在消防控制室或有人值班的其它场所。B型应急照明集中电源设置在具有通风换气设施的配电间等场所。A型应急照明集中电源可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。

电源输出回路及其大功率照明灯具的供电线路电压值是AC220V,与通信信号的电压等级不相同,电源线路和通信线路必须分管敷设。标志灯具及其小功率照明灯具的供电线路电压值是DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

控制层设备:HY-C系列应急照明控制器。

配电层设备:HY-D系列输出电压为AC220V的B型集中电源、HY-D系列输出电压为DC24V的A型集中电源。

灯具层设备:HY-BLJC系列供电电压为DC24V的A型标志灯、HY-ZFJC系列供电电压为DC24V的A型照明灯、HY-ZFJC和HY-ZLJC系列供电电压为AC220V的B型照明灯。

(3)控制方式

标志灯采用集中控制模式,照明灯采用集中控制和区域控制两种模式。在正常照明电源失效时,能够自动点亮应急照明灯具。

自带电源集中控制型系统

(1)应用场合

应用于建筑规模小的民用建筑或旧建筑改造项目。

(2)组成原理

自带电源集中控制型系统是由一台应急照明控制器,若干台输出电压为DC24V的A型应急照明配电箱和若干个A型消防应急灯具等组成。应急照明控制器设置在消防控制室或有人值班的其它场所。应急照明配电箱可以分布设置在弱/强电间(竖井)内。

系统中供电线路的电压值DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

在火灾发生时,灯具采用其内部的蓄电池供电。一般情况,这种系统要求每3年更换一次灯具内部的蓄电池,所以,这种系统的运行成本较高。

控制层设备:HY-C系列应急照明控制器。

配电层设备:HY-PD系列输出电压为DC24V的A型配电箱。

灯具层设备:HY-BLZC系列供电电压为DC24V的A型标志灯、HY-ZFZC系列供电电压为DC24V的A型照明灯

(3)控制方式

标志灯采用集中控制模式,照明灯采用集中控制和区域控制两种模式。在正常照明电源失效时,能够自动点亮应急照明灯具。

自带电源非集中控制型系统

(1)应用场合

无消防控制室的小型民用建筑(住宅)或旧建筑工程改造项目。

(2)组成原理

自带电源非集中控制型系统是由若干台输入电压为AC220V、输出电压为DC24V的A型应急照明配电箱和若干盏A型消防应急灯具,若干台输入电压为AC220V、输出电压为AC220V的B型应急照明配电箱和若干盏B型消防应急灯具等组成。应急照明配电箱可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。

系统没有设置应急照明控制器,监测与控制功能可以由FAS系统(如果有FAS)实现,也可以由配电箱的区域控制模块控制灯具。

在火灾发生时,灯具采用其内部的蓄电池供电。一般情况,这种系统要求每3年更换一次灯具内部的蓄电池,这种系统的运行成本较高。

控制层设备:FAS系统的I/O模块(可选项)。

配电层设备:HY-PD系列输出电压为AC220V的B型配电箱。

灯具层设备:HY-BLZD系列供电电压为AC220V的B型标志灯、HY-ZFZD系列供电电压为AC220V的B型照明灯。

(3)控制方式

标志灯采用持续点亮模式,照明灯采用区域控制模式。在正常照明电源失效时,能够自动点亮应急照明灯具。

如果建筑物设有FAS系统,可以采用FAS的I/O模块监控供电回路及其应急灯具的状态。